江西省燃氣管理辦法
信息來源:本站 發布賬號:admin 更新日期:2015-08-10 15:46:05
標簽:管理辦法 江西省 管理辦 辦法 管理 燃氣  

江西省人民政府令

第123號

  《江西省燃氣管理辦法》已經2003年8月21日省人民政府第9次常務會議討論通過,現予發布,自2003年10月1日起施行! 

第一章 總則 
  第一條 為加強燃氣管理,維護燃氣用戶和經營企業的合法權益,保障社會公共安全,促進燃氣事業發展,制定本辦法。 
  第二條 凡在本省行政區域內從事燃氣規劃、建設、經營和使用及安全管理活動的單位(含單位自建自用的燃氣站點)和個人,應當遵守本辦法。 
  第三條 縣級以上人民政府應當把燃氣事業納入國民經濟和社會發展計劃,按照統一規劃、合理布局、確保安全、方便用戶的原則發展燃氣事業。 
  第四條 縣級以上人民政府建設行政主管部門或者公用事業行政主管部門(以下統稱燃氣主管部門)主管本行政區域內的燃氣工作。公安消防機構負責對燃氣行業實施消防監督管理。 
  質量技術監督部門負責燃氣鍋爐、壓力容器、壓力管道、鋼瓶、槽車的安全監察和燃氣計量器具、燃氣設施和燃氣器具產品的質量監督。 
  安全生產監督管理部門負責對燃氣行業的安全工作實施綜合監督管理,指導、協調和監督各部門承擔的安全監督管理工作。 
  其他有關部門按照各自的職責協同做好燃氣管理工作。 
第二章 規劃與建設 
  第五條 燃氣主管部門應當根據國家產業政策、當地國民經濟和社會發展的實際需要,編制燃氣發展規劃,經規劃部門綜合平衡后,納入城鄉總體規劃。 
  第六條 在城鄉建設中,應當按照燃氣發展規劃要求配套建設燃氣設施或者預留燃氣設施建設用地。 預留的燃氣設施建設用地,不得改變用途。第七條燃氣工程的總體設計方案應當符合《城鎮燃氣設計規范》和《建筑設計防火規范》等國家有關技術規范的要求。 
  第八條 燃氣工程的勘察設計、施工和監理,應當由具有相應資質等級的單位承擔。嚴禁無證或者超越資質等級承擔勘察設計、施工和監理業務。 
  第九條 燃氣工程竣工后,建設單位應當組織有關單位進行竣工驗收,經驗收合格并取得有關部門出具的認可文件后,向工程所在地的建設行政主管部門備案。燃氣庭院管及戶內燃氣設施安裝的驗收,由燃氣經營企業自行組織。 
  第十條 對尚未安裝管道燃氣的高層民用建筑,具備市區管道供氣條件的,應當采用市區管道供氣;不具備市區管道供氣條件的,應當采用小區管道供氣。 
  第十一條 新建住宅,應當將管道燃氣計量裝置安裝在住宅單元外的共用部位,但相關條件不具備的除外。 
第三章 燃氣經營 
  第十二條 管道燃氣按燃氣發展規劃實行區域性統一經營;瓶裝燃氣在合理布局、總量控制的前提下實行多家經營。 
  第十三條 設立燃氣經營企業應當具備下列條件: 
 。ㄒ唬┯蟹定的符合國家規定的燃氣氣源; 
 。ǘ┯蟹蠂胰細饧夹g規范要求的燃氣設施; 
 。ㄈ┯信c燃氣經營規模相適應的自有資金; 
 。ㄋ模┯泄潭ǖ、符合安全條件的經營場所; (五)有健全的安全管理制度; 
 。┯信c供氣規模相適應的維修搶險人員、設備和交通工具; 
 。ㄆ撸┓、法規規定的其他條件。 
  第十四條 申請設立燃氣經營企業,申請人必須取得經當地公安消防機構出具的消防安全意見書后,向工商行政管理部門辦理工商注冊;經營燃氣充裝業務的,還應當向質量技術監督部門申領《氣體充裝注冊登記證》;經營燃氣鋼瓶檢驗業務的,還應當取得質量技術監督部門頒發的《氣瓶檢驗許可證》。 
  第十五條 燃氣經營企業供應的燃氣氣質和壓力等級應當符合國家規定的標準。 
  第十六條 管道燃氣經營企業不得拒絕給供氣區內符合供氣和用氣條件的單位和個人供氣。
  第十七條 管道燃氣經營企業應當保證穩定、不間斷供氣,不得無故停止供氣。因供氣設施計劃檢修需要停止供氣時,應當提前72小時在停止供氣地段的居民樓道或者公共廣告欄等公共場所張貼告示或者通過當地的電視、報紙、電臺播發公告等方式通知用戶;因供氣設施臨時檢修需要停止供氣時,除緊急情況外,應當提前24小時通知用戶。 
  因不可抗力或者燃氣設施搶修等緊急情況,確需暫停供氣或者降低燃氣壓力的,管道燃氣經營企業應當立即通知用戶,同時向燃氣主管部門報告,并采取不間斷搶修措施。 
  連續停止供氣的時間一般不得超過24小時;因特殊情況確需超過24小時的,除不可預見的原因外,管道燃氣經營企業應當賠償用戶由此造成的直接經濟損失。 
  引起停止供氣的原因消除后,管道燃氣經營企業應當采取本辦法第十七條第一款規定的方式告知用戶恢復供氣的時間。 
  第十八條 管道燃氣經營企業中止或者終止經營活動,應當提前90日向所在地的燃氣主管部門提出申請,經批準后,方可中止或者終止經營活動。 
  第十九條 燃氣經營企業和政府有關部門不得限定用戶購買其指定單位生產、銷售的燃氣器具和相關產品。 
  第二十條 從事瓶裝燃氣充氣的燃氣經營企業不得有下列行為: 
 。ㄒ唬╀撈砍溲b燃氣氣量超過國家規定的允許誤差范圍; 
 。ǘ┙o殘液量超過規定的鋼瓶充裝燃氣; 
 。ㄈ┙o不符合國家標準的鋼瓶、過期未檢測的鋼瓶或者報廢的鋼瓶充裝燃氣; 
 。ㄋ模┯貌圮囍苯酉蜾撈砍溲b燃氣: 
 。ㄎ澹┙o鋼瓶充裝燃氣時摻假; 
 。┢渌麚p害燃氣用戶合法權益和存在安全隱患的行為。 
  燃氣用戶發現燃氣經營企業有前款第一、二、五、六項行為的,可以依法要求燃氣經營企業賠償損失。 
  第二十一條 從事瓶裝燃氣銷售的經營企業發現用戶提供的鋼瓶不符合國家標準、過期未檢測或者報廢的,應當拒收,并向用戶說明理由。 
第四章 燃氣設施 
  第二十二條 儲運、輸配燃氣的儲罐、槽車、液化氣鋼瓶等壓力容器設備,必須符合國家有關規范和標準,其安全附件必須齊全、可靠,并定期接受檢驗、校驗。 
  第二十三條 在國家規定的管道燃氣埋地管線設施安全間距內進行工程項目施工或者地面挖掘的,建設單位或者建設單位委托的施工單位應當提前3日告知管道燃氣經營企業,并遵守下列規定: 
 。ㄒ唬┰谑┕がF場劃定安全保護范圍,設定明顯的施工標識,并通知燃氣經營企業派員現場監護; 
 。ǘ┎坏脛佑脵C械設備進行推、鏟、挖作業,不得擠壓、碰撞管道燃氣埋地管線設施,并采取保護措施確保管道燃氣埋地管線設施不受損壞; 
 。ㄈ┐_需動火作業的,應當按照有關安全管理、安全操作規程采取防范措施; 
 。ㄋ模┦┕ぶ性斐晒艿廊細饴竦毓芫設施損壞、漏氣的,應當立即采取防護措施保護事故現場,通知燃氣經營企業組織搶修;建設單位應當賠償由此造成的損失。 
  第二十四條 管道燃氣設施的維修費用按下列規定承擔: 
 。ㄒ唬┚用裼脩簦阂匀細庥嬃勘砭叩谋砬伴y為界,表前閥前(含表前閥)的由供氣單位承擔,表前閥后的由用戶承擔; 
 。ǘ┕I及其他用戶:中壓管道供氣用戶以城市燃氣中壓管道支線閥門為界,自燃氣供應廠(站)至支線閥門以前的(含支線閥門)由供氣單位承擔,支線閥門以后的(含調壓室、調壓器)由用戶承擔;低壓管道氣用戶以圍墻或者建筑物外緣為界,圍墻或者建筑物以內的由用戶承擔。 
第五章 燃氣使用 
  第二十五條 管道燃氣經營企業應當與需要安裝管道燃氣的用戶簽訂安裝合同。管道燃氣經營企業應當組織設計,在合同規定時限內安裝完畢,并按合同要求及時通氣。 
  第二十六條 管道燃氣用戶需增加、減少、拆除、遷移、改造燃氣設施,應當事先向燃氣經營企業提出,由燃氣經營企業負責實施,費用由用戶承擔。燃氣經營企業應當向用戶承諾提供限時服務。 
  第二十七條 管道燃氣經營企業應當與用戶簽訂統一格式的供用氣合同,明確雙方的權利和義務。 
  第二十八條 管道燃氣用戶更名、過戶、停用或者非居民用戶擴大用氣規模,應當到燃氣經營企業辦理有關手續。 
  第二十九條 管道燃氣計量裝置由具有資質的燃氣安裝企業負責安裝,并符合設計規范。 
  用戶對管道燃氣經營企業購置、安裝的燃氣計量裝置的準確度有疑義的,可以向燃氣經營企業提出,并共同向法定的計量檢測機構申請校驗或者直接向質量技術監督部門投訴。在規定的產品保修期內,誤差超過法定標準的,由燃氣經營企業承擔校驗費,退回多收的氣費并免費更換合格的燃氣計量裝置;未超過標準的,由用戶承擔校驗費。 
  用戶對非管道燃氣經營企業購置、安裝的燃氣計量裝置的準確度有疑義的,依照消費者權益保護、產品質量監督管理等法律、法規的規定辦理。 
  第三十條 管道燃氣計量裝置不能正常運轉的,燃氣經營企業應當自發現時起24小時內與用戶取得聯系,并在雙方約定的時間內及時修復。 
  第三十一條管道燃氣用戶發現管道燃氣設施或者器具泄漏時,應當立即采取關閥停氣、自然通風、避用明火等措施,同時告知燃氣經營企業,并不得開啟、關閉電器設備。 
  第三十二條 燃氣經營企業應當建立用戶檔案,設置用戶聯系、咨詢和搶修搶險電話,搶修搶險電話應當有專人全天24小時值班。 
  燃氣經營企業對用戶有關燃氣設施或者燃氣器具泄漏的報修要求,應當立即進行維修;對用戶戶內管道燃氣設施或者器具故障的報修要求,應當在48小時內派人修復。 
  第三十三條 燃氣經營企業應當在經營場所或者在其向用戶提供的燃氣安全使用手冊中公布服務標準、收費標準及依據。 
  燃氣用戶有權就燃氣經營的收費和服務標準向燃氣經營企業查詢,對不符合收費和服務標準的,可以向價格或者燃氣主管部門投訴。第三十四條管道燃氣用戶不通過管道燃氣計量裝置用氣、采取其他方式使燃氣計量裝置不計量或者少計量的,其用氣量按以下方法確定: 
 。ㄒ唬┎煌ㄟ^管道燃氣計量裝置的,按所接管道直徑的計算流量乘以用氣時間; 
 。ǘ┩ㄟ^管道燃氣計量裝置的,以燃氣計量裝置的最大額定流量乘以用氣時間。 
  前款用氣時間,居民用戶按每日3小時計算,工業及其他用戶按每日12小時計算。無法查明違法用氣日期的,按180日計算。 
第六章 安全管理 
  第三十五條 城市規劃部門在審核新建、改建、擴建工程項目申請時,應當告知業主項目施工涉及的燃氣設施安全保護范圍。 
  第三十六條 新建、改建、擴建燃氣建設工程項目的安全設施,必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算。燃氣生產經營者應當保證安全生產條件所必須的資金投入。 
  第三十七條 燃氣經營企業的法定代表人應當對企業安全經營全面負責。 
  燃氣經營企業必須建立安全檢查、維護維修、搶修制度,制訂事故緊急處置預案,健全燃氣安全保障體系,防止燃氣事故發生。 
  燃氣經營企業應當配備專職人員對燃氣設施進行巡回檢查,及時發現和消除事故隱患,保證安全供氣。 
  第三十八條 燃氣經營企業儲罐區、氣化站、供應站、加氣站應當設置醒目的禁火標識,并按規定配備必要的消防設施和消防人員。 
  管道燃氣經營企業應當在管道燃氣設施所在地的建筑物及重要設施上設置明顯的警示標識。 
  第三十九條 燃氣運輸的管理應當按照國務院《危險化學品安全管理條例》的規定執行。 
  第四十條 燃氣經營企業應當向用戶提供燃氣安全使用手冊,指導用戶安全使用燃氣。 
  第四十一條 管道燃氣用戶應當嚴格遵守安全用氣規定,發現燃氣事故征兆、隱患,應當及時向燃氣經營企業報告;燃氣經營企業接到報告后,應當立即派員趕赴現場實施搶修,不得延誤。 
  第四十二條 燃氣用戶使用燃氣應當符合燃氣安全使用規則,禁止下列行為: 
 。ㄒ唬┕艿廊細庥脩魬魞仍O施安裝后未經燃氣經營企業通氣點火,擅自使用; 
 。ǘ┦褂貌缓细竦娜細馄骶; 
 。ㄈ┘訜、摔砸燃氣鋼瓶或者使用時倒臥燃氣鋼瓶; 
 。ㄋ模┺D灌瓶裝氣和傾倒殘液; 
 。ㄎ澹┳孕型扛、更換鋼瓶檢驗標記; 
 。┳孕胁鹦掬撈科块y、附件; 
 。ㄆ撸┥米园惭b、拆除、改裝、遷移、覆蓋管道燃氣設施; 
 。ò耍⿲⑷細庠O施作為負重支架堆放、懸掛物品或者將燃氣管道作為電器設備的接地導體; 
 。ň牛┳柚谷細饨洜I企業人員進行用氣安全檢查或者進戶抄表等作業; 
 。ㄊ┓、法規禁止的其他行為。第四十三條任何單位和個人不得有下列行為: 
 。ㄒ唬┢茐、盜竊燃氣設施; 
 。ǘ┥米蚤_啟、關閉戶外管道燃氣閥門; 
 。ㄈ┳钃先細饨洜I企業的維修作業; 
 。ㄋ模┰谌細庠O施的安全保護范圍內從事危害燃氣設施安全的活動; 
 。ㄎ澹└淖兟裼泄艿廊細庠O施的路面承重狀況; 
 。┫蚬艿廊細庠O施排放腐蝕性物體和易燃、易爆物質; 
 。ㄆ撸┮苿、覆蓋、涂改、拆除、損壞管道燃氣設施標識; 
 。ò耍┓、法規禁止的其他行為。第四十四條任何單位和個人發現燃氣引發的火災、爆炸及人員中毒傷亡等事故,應當立即向有關部門和單位報告。接到報告的部門和單位應當立即派員進行搶修、搶險、搶救。 
  搶修、搶險人員對妨礙搶修、搶險的其他設施,可以采取必要的緊急避險措施,有關單位和個人應當配合,不得阻撓。對造成的財產損失,燃氣經營企業應當給予相應的賠償。燃氣經營企業予以賠償后,有權向造成搶修、搶險事故的責任者追償。 
  對燃氣事故的處理,按國家有關規定進行。 
第七章 罰則 
  第四十五條 管道燃氣經營企業違反本辦法第十六條規定的,由燃氣主管部門給予警告,責令限期供氣,拒不改正的,可處以5000元以上2萬元以下的罰款。 
  管道燃氣經營企業違反本辦法第十七條第一、二款和第三十條、第三十二條規定,未按要求履行通知、維修義務的,由燃氣主管部門處以1000元以下的罰款;由此造成用戶損失的,用戶有權請求賠償。 
  第四十六條 管道燃氣經營企業違反本辦法第十七條第四款的規定,造成燃氣安全事故的,依法承擔相應的民事、刑事責任。 
  第四十七條 違反本辦法第四十三條第二至七項規定的,由燃氣主管部門給予警告,責令改正;情節嚴重的,可并處200元以下的罰款;造成燃氣安全事故的,依法承擔相應的民事、刑事責任。 
  第四十八條 違反本辦法的其他行為,依法應當予以處罰的,由有關部門依法處罰。 
  第四十九條 燃氣主管部門和其他有關部門工作人員濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守的,由其所在單位或者上級主管機關依法給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 
第八章 附則 
  第五十條 本辦法所稱燃氣,是指液化石油氣、人工煤氣和天然氣等氣體燃料的總稱。 
  本辦法所稱燃氣設施,是指燃氣儲存、灌裝、運輸、輸配所使用的各種設備、管道及其附屬設施。 
  第五十一條 本辦法自2003年10月1日起施行。